всем привет.
я по части пожарки.
мокрый метод пр-ва цемента,это открытый склад угля и пыли.
сухой-это наверное закрытый склад (от осадков,снег-дождь).
у заказчика закрытый склад,амбарно(дугой-высота радиус 23 метра),площадью 96 на 46 метров.
склад предсмешивания угольной пыли и глины. на данный склад запроектировали пенное пожаротушение,дорогая радость.
спринклеры отрабатывают при плавление теплового замка при температуре 68 гр.Сельсия.
выставлены по всей дуге.
АПС нет.
ошибки в проекте существенные(можно самим доработать).
суть в другом.
http://www.himi.oglib.ru/bgl/5347/238.html
библиотека нефти и газа-
Увеличение скорости реакции при измельчении твердого вещества можно
видеть, например, сравнивая время горения каменного угля и
'каменноугольной пыли.
Если 500 г каменного угля сгорает <в течение нескольких минут, то 500 г
каменноугольной пыли сгорает в доли секунды.
насколько инертна система пожаротушения?
т.е.,всё и сама система пожаротушения сгорит или
есть какой-то шанс,что она отработает и спасет склад.
далее-
если почитать внимательно ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЗРЫВЧАТОСТИ ПЫЛИ.
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
http://window.edu.ru/window_catalog/pdf2txt?p_id=1444
--Самые высокие пределы
взрываемости у цинковой (800 г/м3 ) и табачной (101 г/м3) пыли, а самые низкие
– у серной пыли (2,3 г/м 3). Для самой опасной угольной пыли нижний предел
взрываемости равен 10 г/м3 .
Основными способами предупреждения взрывов пыли являются:
- уборка пыли, осевшей в производственных помещениях;
- орошение осевшей пыли водой и водными растворами поверхностно-
активных веществ (угольная пыль с влажностью 17 % считается невзрывчатой);
т.е.,единственный выход это орошение.
а каковы нормы ???
при этом надо учитывать,что СУХОЙ СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ЦЕМЕНТА,т е., какой % влажности.
и,нижний предел взрываемости угольной пыли зависит от содержания в ней оксида кремния.
соотно,больше оксида-нижний предел взрываемости,цифра еще более уменьшается.
соотно,категория взрывопожароопасности меняется.
вопрос - пенное пожаротушение или просто орошение.